三维力控组态 OPC Server端进行DCOM配置的步骤

宏微自动化 2013-8-3 23:35:50 显示全部楼层 阅读模式
实用分享
西门子WINC编程实例下载https://www.jx-auto.cn/thread-31695-1-1.html
博途TIA Portal V18博图全集下载https://www.jx-auto.cn/thread-32479-1-1.html
西门子Smart200PLC资料集合下载https://www.jx-auto.cn/thread-31630-1-1.html
西门子秘钥Sim_EKB_Install_2023_04_04https://www.jx-auto.cn/thread-33580-1-1.html

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
OPC服务器端(XP SP2)设置
1)如果组件服务中“我的电脑”无“属性”设置:请运行配置工具中的“systeminfo.exe”以及“重装msdtc.bat”进行修复
2)本地安全策略设置:
本地安全>用户权利指派>从网络访问次计算机 属性:添加Guest及everyone用户
           >拒绝从网络访问次计算机 属性:删除Guest用户
本地安全>安全项>帐户:使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登录>禁用
               >帐户:来宾账户状态>启用
本地安全>安全项>网络访问:本地帐户的共享和安全模式 属性>仅来宾-本地用户以来宾身份验证
3)组件服务设置:
我的电脑>属性>默认属性>默认身份验证级别>无
             >COM安全>访问权限>编辑默认值>添加everyone及ANONYMOUS LOGON(并给予所权限)
                              >编辑限制>添加 everyone及ANONYMOUS LOGON(并给予所权限)
                     >启动和激活权限>编辑默认值>添加 everyone及ANONYMOUS LOGON(并给予所权限)
                                    >编辑限制>添加 everyone及ANONYMOUS LOGON(并给予所权限)
4)OpcEnum属性:
常规>身份验证级别>无
安全>启动和激活权限>使用默认值
    >访问权限>使用默认值
    >配置权限>自定义>编辑>添加 everyone及ANONYMOUS LOGON(并给予所权限)
标识>交互式
5)OPC软件属性设置(力控:PCAuto OPCServer):
同OpcEnum设置
6)防火墙例外设置:
添加例外程序>OPC软件:PCAuto OPCServer(力控为OPCserver时
            >OpcEnum(C:>WINDOWS>system32>OPCENUM.EXE)
添加端口>DCOM>135
注意:力控做OPC Server时,务必在OPCserver中“配置点列表”,如果重新注册OPCserver后必须在DOCM设置里重新配置。
配置完毕后重启!