西门子S7-300PLC中CP343-1或CP343-1 Lean以太网模块第一次使用时如何上下载PLC程序

实用分享
西门子WINC编程实例下载https://www.jx-auto.cn/thread-31695-1-1.html
博途TIA Portal V18博图全集下载https://www.jx-auto.cn/thread-32479-1-1.html
西门子Smart200PLC资料集合下载https://www.jx-auto.cn/thread-31630-1-1.html
西门子秘钥Sim_EKB_Install_2023_04_04https://www.jx-auto.cn/thread-33580-1-1.html

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 工控论坛 于 2020-7-11 21:45 编辑

西门子S7-300PLC中CP343-1或CP343-1 Lean以太网模块第一次使用时如何上下载PLC程序
       在使用没有以太网口的S7-300PLC,如CPU313H或者CPU315等连接以太网模块使用时,因为在CPU中没有做硬件配置更没有配置以太网模块的IP地址,大家或许都觉得在第一次使用时需要用MPI下载线下载好硬件配置之后才能使用,其实是不用的,第一次使用时西门子S7-300PLC编程软件STEP7完全是可以直接连接以太网模块下载PLC程序的。
       其使用方法就是首先HW Config硬件组态中要把CP343-1或者CP343-1 Lean中的参数组态好,如IP地址,MAC地址(CP343-1或CP343-1 Lean硬件上有),一定要勾选“设置MAC地址/使用ISO协议”这一项,然后编译保存,之后需要在PG/PC接口设置中选择ISO Ind.Ethernet后面是你电脑网口的名字这一选项,之后就点击下载程序就可以了。
       另外一个方法是PG/PC选为ISOInd.Ethernet,使用交叉网线将你的电脑与CP343直连或者用直通线将你的电脑和CP343连入同一个交换机。然后在STEP7中,SIMATICManager->PLC->EditEthernetNode编辑以太网节点,输入你的CP出厂MAC地址后,点击“浏览”,浏览到网络中指定MAC地址的设备后,你再输入你需要设定的IP地址,子网掩码、网关、网络设备名等信息。分配好IP后,再用PG/PC中的TCP/IP协议下载即可。
       另外该使用该模块也是可以直接上载程序的,上载时需要在选择节点地址页面的插槽选项中选择插槽2或CPU使用的实际插槽地址,然后就可以上载了。