博途下载西门子TP1200触摸屏时能搜索到触摸屏但下载不了触摸屏程序怎么解决

实用分享
西门子WINC编程实例下载https://www.jx-auto.cn/thread-31695-1-1.html
博途TIA Portal V18博图全集下载https://www.jx-auto.cn/thread-32479-1-1.html
西门子Smart200PLC资料集合下载https://www.jx-auto.cn/thread-31630-1-1.html
西门子秘钥Sim_EKB_Install_2023_04_04https://www.jx-auto.cn/thread-33580-1-1.html

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
博途下载西门子TP1200触摸屏时能搜索到触摸屏但下载不了触摸屏程序怎么解决?
最近碰到博途下载西门子TP1200或者TP700等系列触摸屏时能搜索到触摸屏IP,但是就是下载不了,甚至是不显示下载按钮,或者是下载按钮点击不了,博途里提示与触摸屏连接失败,另外用OS更新软件SIMATIC ProSave也是搜索不到也连不上触摸屏,经查是触摸屏的设置有问题,一般情况下是不会的,但如果触摸屏Transfe Setting处的Transfer channel改成profinet之后就会出现这种情况,一般情况下Transfer channel要改成PN/IE,如下图所示

西门子TP1200

西门子TP1200
。改成PN/IE之后就可以连接上了。
楼主热帖
江西自动化网http://www.jx-auto.cn/。我强烈推荐!

大神点评2

zhang2020 2020-8-8 16:00:05 显示全部楼层
这个经测试 是正确的 我遇见过这个问题提
mrshenmin 2020-8-18 10:11:40 显示全部楼层
我也是,特别是新屏时,都会折腾好久才能连上。连上后通常就正常了