下载西门子S7-1200时报内部系统错误(错误代码:-88)-请联系SIMATIC客户支持如何处,如图:

S7-1200plc下载报错

S7-1200plc下载报错
,西门子官方论坛有人回答是:编译没有报错,下载时报错,是CPU内部代码出错导致,恢复出厂设置后应该就没有问题了

https://support.industry.siemens.com/cs/document/40588092?lc=zh-CN
删除 IP 地址
进行如下操作以擦除 S7-1200 PLC 的 IP 地址并复位至出厂设置,可进行此操纵的 PLC 的固件版本最高到 V 2.1.2 (包含 V 2.1.2 )。
1.在 S7-1200 PLC 上插入空白卡。
2.将 S7-1200 PLC 重新上电。

S7-1200 PLC 重新启动,在重启和识别  SIMATIC MC  存储卡后,内部装载存储区的包括IP地址的设备组态、用户程序和所有的强制值被复制到存储卡中。存储卡现在成为一个包括之前存储在内部装载存储区的数据和IP地址的程序卡。复制完成后,S7-1200 的内部装载存储区的被清空。S7-1200 进入组态操作模式 (RUN 或者 STOP)。
操作完成后, S7-1200 PLC 的维护 LED 灯闪烁 ,指示存储卡可以移除。
3.从 S7-1200 PLC 取出存储卡。
4.将 S7-1200 PLC 重新上电。

包括IP地址的内部装载存储区被擦除,S7-1200 PLC被恢复到工厂设置,可进行此操纵的 PLC 的固件版本最高到 V 2.1.2 (包含 V 2.1.2)。

但经过我的实际操作,因为毕竟很多人手上都没MC卡,要想按照以上步骤操作,确实比较麻烦,经过我的实际实验,其实不需要这么复杂的,我用过西门子S7-1200的CPU1214C做过测试,一开始在硬件版本4.1的时候下载就是上面的提示:内部系统错误(错误代码:-88)-请联系SIMATIC客户支持,后来我把这个CPU换成CPU1215C然后再替换会CPU1214C,但是在替换的过程中我将CPU硬件版本改成了4.0,这个时候再下载就不会再报这个错误了,然后我在把 这个版本号改回4.1再下载一次就又能正常下载了。大家可以按照这个方法来试试。

  